这里不仅仅是分析问题,还得教大家如何处理问题——

家装当中很多从业者试压经常是打到8公斤(0.8 MPa),还有些认为自己质量做得好,或者有业主要求甚至打到1 MPa ,这个数据是否合理呢?我们再讲一个概念:压力测试,水管试压也是一种压力测试,目的是为了保证水管能够在正常的情况下使用,但是任何实物能承受的压力都有一定限度,超过这个度,物体就会损坏,所以任何实体的压力测试都会带有破坏性。比如我们要测试一个弹簧的拉力,这个拉力是有一定范围的,如果超出弹性范围,那么你的弹簧就不能恢复,会直接变成钢丝;弹簧要恢复几乎是不可能的。所以在我们水管的压力测试中,这种破坏也是不可逆的,压力越大也意味着受的损伤越大,尤其是水管焊接部位最容易受影响,更可怕的是有些伤害当时并不会立即表现,比如加速水管的老化、脱焊。所以水管的试压压力不是越大越好。

那么我们的试压标准到底怎么样才最合适?先摘录段国家标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002的规定:

室内给水管道的水压实验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统实验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管到在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

也就是说高于等于1.5倍的工作压力试压就可以,再大破坏性加大了。依据城市给水工程规划规范(GB50282-98)第四章“给水水质和水压”第5条“城市配水官网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求”的表述,也就是入户管水压不低于3公斤,相当于6层楼的高度。跟据我长期的经验,加上管路和用水时间原因,入户水压大多在3到4公斤之间,有的甚至更少。那么按最高标准水压1.5倍算,4x1.5=6,也就是试压6公斤已经足够了,这也是国家规定试压不得小于0.6MPa的原因,8公斤最多给业主一个心理安慰,但这种心理安慰是以水管承受更多的压力为代价的,你要知道10公斤已经是消防水的压力了。如果业主要追求一种平衡,放在6到7公斤之间最为合理。如果非要更精准一点,可以先将压力表接到入户进水管上,打开进水阀,测一下入户管道的水压,在此基础上乘以1.5就是室内水管压力测试的最为合理的数值。任何一个事情都有个度,压力不是越大越好。

那为什么现在市场上很多人都说要8公斤呢?一个是业主对原理不理解,总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主;还有一个就是我们所谓专家太多,说真相的人太少,加上这个行业本身有不少问题,大家就产生了这样的误解。前些天专家告诉我们雾霾来了少开窗会对身边好,过了两天专家又说禽流感来了多开窗,加强通风,我们真不知道听哪个专家的了。所以我们业主必须要有个正确的态度去思考这些问题。

水管是无机的,破坏了不能自我修复,是不可逆的,虽然人承受压力也有极限值,但人是生物,受到破坏还有一定自我修复能力。

【后期配图文,供大家直观感受】

回帖推荐

fullpassion 发表于4楼  查看完整内容

无知者无畏!勇士!

mawang1314 发表于5楼  查看完整内容

市政供水压力一般在0.6MPa,管线常压在0.4-0.45mpa之间,有0.15MPa左右管耗。理论值是0.1MPa10m压高,相应管径的射程约低于1/2、高层室内常压在0.2,低层为供压0.4mpa,这个常压足够家用,但每个楼盘增压不同,楼主老司机啊!

糖糖家@91 发表于9楼  查看完整内容

哦哦,如果空气排干净的话没啥区别

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

帖子
301 
经验值
2196  
注册时间
2016-10-6 


   
回复 番禺靓佳 的帖子
本帖最后由 番禺靓佳 于 2016-12-22 21:15 编辑

有一次,加了压放工地等业主下班过来看,第二天过去,指 ...


😀😀谢谢山人老李的经验之谈
来自[广州妈妈网Android版]

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
10 
经验值
1213  
注册时间
2016-10-23 


   
回复 番禺靓佳 的帖子
本帖最后由 番禺靓佳 于 2016-12-22 21:15 编辑

有一次,加了压放工地等业主下班过来看,第二天过去,指 ...


无知者无畏!勇士!
来自[广州妈妈网Android版]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
经验值
1604  
注册时间
2009-3-12 
师傅主动要求打到10公斤的呢?如果夏天和冬天温差较大打压是否有讲究?
来自[广州妈妈iPhone版]

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

帖子
301 
经验值
2196  
注册时间
2016-10-6 
本帖最后由 唯独认真更动人 于 2016-12-23 08:50 编辑


   
回复 糖糖家@91 的帖子
师傅主动要求打到10公斤的呢?如果夏天和冬天温差较大打压是否有讲究?


影响液体压强的两因素 一个是液体的密度 另外一个是液体的高度
来自[广州妈妈网Android版]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
58 
经验值
1567  
注册时间
2016-7-8 
0.6试压的确是够了。平时工作压力也就0.2-0.3左右,超过0.5是要设减压阀的。
来自[广州妈妈iPhone版]

Rank: 1

帖子
经验值
236  
注册时间
2016-6-27 
这么好的贴!!感谢楼主分享!🌹🌹🌹
来自[广州妈妈Android版]

Rank: 11Rank: 11

帖子
112 
经验值
945  
注册时间
2016-12-15 
BB生日
2016-02-07
受教了,的确,太高的压力测试无意义,毕竟不是吹气球,1.5倍下无渗漏很关键
来自[广州妈妈网Android版]
‹ 上一主题|下一主题
【经验之谈】水电验收水路打压0.8MPa真的才是标准? ...
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部