求助,水压测试数字掉了一点,能验收么?

[复制链接]

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
172 
经验值
943  
注册时间
2012-1-17 
    • 妈妈网轻聊
      给生活加点料

    • 妈妈网孕育
      就是好用

      holdImg
    • 广州妈妈网
      广州妈妈网,更懂广州妈妈

      广州妈妈网二维码
楼主
发表于 2014-2-21 11:46 |只看该作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 发短消息 | 加为好友 | 字体大小: tT
       昨天水电验收,师傅拿了水压测试机来,第一次打压测试,打到0.8mp,过了一会降到0.6,发现压力测试机连接软管的两头都漏水,拧紧后重新打压测试,十分钟后降了一点点,师傅说是测试机接头的垫圈有些坏了的原因,如下图白色餐巾纸上那个连接点是有点渗水,不过比较慢,很久才渗一点点,看了一下水管各个连接点都没有水渗出的样子,这样可以验收么?纠结,求助万能的妈网

114609kld8xzdlkiidc2xb.jpg



点评

lalaflyn  我家压力测试的时候也降了一点,然后就稳定了,没有发现漏水,师傅是说是因为水管中有空气造成的,正常现象。目前还没发现有问题。仅供参考  发表于 2014-2-21 12:46

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
172 
经验值
943  
注册时间
2012-1-17 
没人看么?自顶一下

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
207 
经验值
1083  
注册时间
2009-10-13 


   
昨天水电验收,师傅拿了水压测试机来,第一次打压测试,打到0.8mp,过了一会降到0.6,发现压力测试机 ...

我家压力测试的时候也降了一点,然后就稳定了,没有发现漏水,师傅是说是因为水管中有空气造成的,正常现象。目前还没发现有问题。仅供参考

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
172 
经验值
943  
注册时间
2012-1-17 
回复 lalaflyn 的帖子

谢谢美妞啊,看到你这样说安心些,师傅也说如果有漏不会这么久才掉一点点,漏的地方也会有水的,但我不是专业人士,心里就是没底啊,呵呵

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
33 
经验值
445  
注册时间
2014-2-12 
多找专业人士

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
172 
经验值
943  
注册时间
2012-1-17 
回复 简の美 的帖子

谢谢美妞啊,我和师傅检查了水管,没有渗漏的痕迹,终于放心了
‹ 上一主题|下一主题
求助,水压测试数字掉了一点,能验收么?
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部