- 精华
- 2
- 帖子
- 807
- 经验值
- 4930
- 注册时间
- 2005-10-6
- 妈币
- 28716
- 帖子
- 807
- 经验值
- 4930
- 注册时间
- 2005-10-6
|
本帖最后由 dorisy2k 于 2012-5-30 20:15 编辑
八、电工施工,做工不错,细致认真的工作态度令我满意(2012-5-29更新)
1、强弱电部分不是做装修的公司的电工。这两天去看了做电的,专业,细致,呵呵,只是我另外找的工程队,装修公司的电位算法大家也知道了,我的面板数不底于100个吧,电位数来算,估计要超150位,再算上灯位20多个,强弱电箱另外算,按这样下来光电这一块就要1W多了,受不了,所以抠了出来,我自己另外找熟人做,只付人工,哈哈~~~~~~
强电箱:24位,家里超过16路独立电路。
(1)每个房间3路(空调、插座、灯各1路);一共9路。
(2)厨房、卫生间所有用电设备都独立1路(这里共6路);
(3)客厅、厨房其它插座1路;
(4)卫生间其它插座1路,
(5)洗衣机放阳台同样独立1路;
(6)客厅空调1路;
(7)厨房、卫生间(除浴霸)、客厅灯1路;
共20路吧,加上漏电开关,刚好用24位强电箱!!
2、弱电箱,40CMX30CMX10CM,配置:电视1分4,8口电话交换机1个(主要用来设置客厅和卫生间的电话响,其它不响),8口千兆交换机1个,光纤MODEM1个,拖板1个。
弱电配置大致是:
(1)网络信息点:每个房间2个(1个书桌,1个床头),客厅4个,其中2个是用来做跳线,用于连接路由器和交换机;共10个。交换机8口不够用的,但我的路由还可以分三个出来,支撑8个有线网络信息点还有富裕呢!
(2)电话:主人房与长辈房2个(1个书桌,1个床头),女儿房书桌电话1个,客厅1个,卫生间1个;共七个。
(3)电视:客厅1个,每个房间各1个。共4个。
(4)HDMI 2个(客厅与主人房各1个),环绕音箱6个(客厅3个,主人房3个),VGA+音频2个(客厅与主人房各1个)。
3、先来一张强电箱的,墙被打穿了,没办法,为了省空间,做成的墙连100CM都没有,只有92CM厚,安装的插座又多,只能后面补批荡了。
-
安装绳箱的位置,大门左后边,及所有线管进电箱的槽,都几乎把整面墙打了
-
客厅放电视那边的电位,安装底合的预埋图片,强、弱电分两条槽走线,配置如下:二三插座6个、HDMI面板1个、VGA1+音频1个、环绕音箱(4接头)1个、TV1个、网络面板2个(4个信息点),一共12位面板。
-
电工师傅在安装底盒,水平尺测量ing,好细致认真哦,由于面板数多,不平不好看的,哈;
-
做上面一层底盒了,师傅在修盒与盒之间的边位,也是很细致的耶
由于底盒多,而且是两层,盒与盒之间一定要留有空间,预留给面板安装,空间太大,面板安装后有缝隙,空间太小面板安装不了,师傅在用尺量,每个之间留空5厘(5MM)
-
基本完成后的图片如下,还差一点点批荡就完工了,足足做了半个多小时呀
-
弱电箱完成,很大一个,40CMX30CMX10CM,配置:电视1分4,8口电话交换机1个(各电话之间分离,并能设置客厅和卫生间的电话响,其它不响,内部通话等),8口千兆交换机1个,光纤MODEM1个,拖板1个。
-
客厅沙发右面的电位,配置如下:VGA+音频1个,HDMI面板1个,环绕音箱1个,二三插座5个。
-
-
长辈房里面的插座打墙时把客厅的这一面也打穿了,墙实在是太薄了,但为了省点空间,也是无奈吖~~~
-
客厅沙发左面配置:环绕音箱1个,电话1个,二三插座2个。
-
长辈房间的书桌位置,只是一面,还有另外一面(这面只是辅的),没拍下来的是主电位。
-
长辈房床头电位:电话1个,二三插座2个(1电热毛毯用,1预留)
-
长辈房床头双控开关位置
-
长辈房门双控开关(上)和预留的电风扇插座(下)
-
-
长辈房空调插座
长辈房书桌主电位:电话1个,网络信息点2个,电视1个,二三插座5个
-
女儿房间的书桌电位配置:电视1个,电话1个,网络信息点1个,二三插座5个
-
女儿房间阁楼上面的电位配置:网络信息点1个,双控开关1个,二三插座4个
-
儿童房书桌电位,双控开关,空调电位
-
女儿房窗台下电位:预留二三插座
-
阳台壁灯控制开关
-
客厅出出阳台门墙面的电位
-
主人房电视墙电位(正面的墙太薄,只能装在侧面)HDMI 1个,网络信息点1个,环绕音箱1个(两对连花插座),VGA+音频1个,二三插座4个
-
主人房左面电位:HDMI 1个,电话1个,环绕音箱1个(一对连花插座),VGA+音频1个,二三插座4个
-
主人房衣柜内藏梳妆柜电位:二三插座3个,其中一个带开关,用来控制镜前灯
-
主人房阁楼电位:(上)双控开关1个,网络信息点1个,电话1个,二三插座3个(全带开关);阁楼下面门边双控开关
-
|
|