![Rank: 50](https://images.gzmama.com/static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 50](https://images.gzmama.com/static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 50](https://images.gzmama.com/static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 50](https://images.gzmama.com/static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 50](https://images.gzmama.com/static/image/common/star_level2.gif)
- 帖子
- 4763
- 经验值
- 27789
- 注册时间
- 2017-6-27
- BB生日
- 2016-11-23
|
水电项目是装修项目当中的重中之重,有不少麻油私信我水电方面的问题,接下来小牛我会多分享一些水电现场实例,供各位麻油参考~下面的图是昨天监理师在水电项目现场做的水电项目巡检及材料验收情况:
师傅还在做新墙的批荡
-
-
水电材料进场,监理师一一把关~
1.水管根据管身标识为保利牌PPR热熔管,检查管径厚度,符合报价约定材料。现场电线管联塑师傅说还未更换。
-
2.已经进场的电线分别是1.5mm,2.5mm及4mm的庆丰牌BVV绝缘双皮单芯线,线身上品牌,执行标准,平方数等信息均印刷清晰,卡尺抽检了4平方电线铜芯,红色2.17mm蓝2.18mm。2.5平方电线,红1.70mm蓝1.70mm。1.5平方线红1.27蓝1.30黄1.30mm绿1.27mm,符合国家标准,符合合同约定材料。
-
-
-
3.检查现场开槽情况,发现两处因开槽发现墙身空鼓问题,建议打拆干净空鼓批荡,详情见图。开槽已设线但未使用切割机切割墙身,直接打拆开槽,槽边凹凸不平,不符合施工规范。
-
4.大厅、房间地面两批荡层部分存在空鼓问题,大厅过道两侧(详见图)存在空鼓问题,建议局部处理。
-
|
|