也来写点(转载点)干货,干货来自于家在深圳论坛上的第三方监理土豆
土豆专题贴之--家装电线究竟是单芯硬线还是多芯软线好?澄清一个JS长期忽悠无数业主的大谎言。
本来网络科技非常发达的今天,很多技术和规范都可以随手查询学习,这个问题无需多说的,但依然看到无数业主被JS以这个问题来忽悠,把无数好端端的单芯硬线抽掉,换成多芯软线,极大浪费了社会资源和业主钱财的同时,给日后造成了大范围的安全隐患,职业良心没法继续让这种谎言继续流传下去,特地开此专题贴,如有谬误,欢迎拍砖。
首先,也许无数业主注意到了,开发商交楼时,住宅室内电气布线电线无一例外都是采用下图这种被无数工头和师傅嘴里称作“不安全”“不好”的单芯硬线,剥开绝缘皮就是一根实心铜线,截面积一般为多为1.5mm2、2.5mm2、4mm2。
业主装修时,这些电线几乎都会被换成下图这种多芯软线。截面积与单芯软线无异,也有那些规格。深圳地区家装被广泛使用的金龙羽,更加由于其芯线为19根,被作为一种验证正品的特征被广为人知。
装。
对以上的规定,在家装施工中通俗释义如下:
1、截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线,就是单芯硬线,可以直接与开关、插座、灯具接线端连接,线头无需处理。住宅入伙时,业主房子里的单芯硬线都是直接与开关、插座、灯头连接,直接拧紧螺丝固定的,做法是符合技术规范的,不然别指望通过住建局的竣工验收,也就无法交付房子给业主。简言之,入伙时采用的单芯硬线无论是线材还是接头做法,都是基本符合符合技术规范的。当然,有些其它不规范的例如局部没有套管、线管中间有接头等不规范做法不在本文讨论之列。
2、截面积在2.5mm2及以下的多股铜软线,应该把线头芯线捻紧以后,用焊锡焊成完整的一整根,或压接接线端子后,再与开关、插座、灯头等连接,不能直接把线头插进面板等的接线端子里,直接螺丝拧紧了事。
3、截面积大于2.5mm2的多股铜软线,应该压接接线端子后,再与开关、插座、灯具等接线端连接,拧紧螺丝固定。相比上面第二点,面积大于2.52.5mm2的多芯软线,不允许用焊锡焊成完整的一根,直接插进开关、插座面板接线端用螺丝拧紧就完事,要求更加严格。
简单说,多芯软线直接插入开关面板接线端直接固定,存在以下的问题:
1、同样截面积的电线,多芯软线芯线比单芯硬线线径细,用螺丝直接拧紧,每根芯线受螺丝压力不均匀,会造成部分受力大的芯线断股,固定越紧断股现象越严重,使接头处电线实际总截面积减小,相当于降低线径规格,电线承载能力下降。
同时,由于使用中可能继续使一些将断没断的芯线断股,可能造成螺丝固定不良,造成电线脱落,造成短路、断路等故障。
2、由于多芯线芯线真正被螺丝压实固定的根数只能是少数,多数芯线会随着螺丝的拧紧而散开,与开关插座接触不良,存在较大的接触电阻,引起局部发热,进而可能跳火,起火,存在明显的安全隐患。
3、多芯软线线头没有线耳包裹,每根芯线表面充分外露,芯线与空气接触的总面积比单芯线大得多,经历寒暑、潮湿干燥天气多次更替,氧化发霉情况比单行线严重得多,容易造成霉断、发热、接触不良,引起火灾、电路断路和短路故障等严重危害。
4、空调、厨房插座由于电流大,以上情况危害更加严重,使用多芯线必须定期拆开插座面板检查接头情况。这增加了业主的负担,也使一些缺乏专业知识的业主处于安全隐患之中。
另外,多芯软件在底盒里面接线引到别处i时,芯线与芯线之间的缠绕牢固程度远不如单芯硬线,拆装面板时容易造成连接处松动和脱落,引起故障或事故。
实践中由于几乎没有见到任何家装施工队能按技术规范处理多芯软线的接头,随着近年多芯软线在家装中的盲目广泛使用,造成的安全隐患几乎存在于每户新装修家庭,这些隐患往往需要多年才能显现,到时候,你上那里找施工队给你负责?
多芯软线最大的好处是线质柔软,方便施工,更加能满足崇尚施展“横平竖直”坑钱大法的装修公司、施工队的要求,不然单芯硬线因为走线“横平竖直”弯头多,稍长的线路根本抽不动,不便穿线和维修,根本无法达到坑人的目的,所以长期被冠以“不安全”“不规范”“不高级”的帽子,满屋好好的单芯新线偏偏要废掉,换上根本不会按规范施工的多芯软线,这是为哪般?
而且令人不齿的是,越是有名气的装修公司,越是崇尚违规的“横平竖直”,越是崇尚使用多芯软线,还号称自己技术力量雄厚,规范设计,规范施工,请问是良心没了还是真的那么无知?
而且越是土豪,越会请大牌装修公司,天花吊顶也会越多,易燃物也自然越多,布线走线越不规范,用多芯软线也越彻底,留下的安全隐患也越多,穷人们是否心理舒服一点了?
友赞用的线是庆丰的单芯双阻铜线,非常非常重 来自[广州妈妈iPhone版] |
|