本帖最后由 猫咪哆啦 于 2015-9-8 11:24 编辑
下面发一篇在网上找来的有关防水问题的文章给大家参考,希望可以解决大家在防水方面的有关问题,防水不能掉以轻心的,大家应该重视:
防水层空鼓、裂缝、渗漏水
1.现象
防水层与基层脱离,甚至隆起,表面出现缝隙大小不等的交叉裂缝。处于地下水位以下的裂缝处,往往有不同流量的渗漏。
2.原因分析
(1) 基层清理不干净或没有进行清理,表面光滑,或有油污、浮灰等,对防水层与基层的粘结起了隔离作用。防水层空鼓后,随着与基层的脱离产生收缩应力,导致裂缝产生与开展。
(2) 在干燥的基层上,防水层抹上后水分立即被基层吸干,造成早期严重脱水而产生收缩裂缝,同时与基层粘结不良而产生空鼓。
(3) 水泥选用不当,安定性不好,或不同品种水泥混合使用,收缩系数不同,往往造成大面积网状裂缝。砂子粒度过细,也容易造成收缩裂缝。
(4) 没有严格按配合比配制灰浆,随意增减水泥用量或改变水灰比,致使灰浆收缩不均,造成收缩裂缝。
(5) 对凹凸差异较大的基层没有进行找平处理,灰浆层薄厚不均,产生不等量收缩。操作时,素浆层过厚,砂浆层过薄,也会产生收缩裂缝。
(6) 素浆层既是密实不透水的防水层,也是基层与砂浆层之间的结合层。由于素浆层刮抹不实,或素浆层已硬结而起了隔离作用,造成空鼓裂缝。
(7) 处理大面积渗漏水时,没有仔细检查出每个漏水点,以采取相应的堵漏措施,而是用水泥和促凝剂随意涂抹或反复涂抹,使防水层与基层粘结不牢,产生空鼓裂缝漏水。
(8) 浇水养护不好或不及时,使防水层产生干缩裂缝。冬期施工热养护时,局部温度过高,造成干缩,或由于温差而产生膨胀与收缩变形,出现裂缝。
(9) 由于结构刚度不足而产生裂缝。防水层施工前,外界的水压由漏水处消减;防水层施工后,外界水不能自由渗透,由漏水而消减的水压将逐渐恢复,当结构不能承受时,防水层随着结构破坏而断裂。这种裂缝一般较长,且不规则。对于预制装配式结构,由于没有考虑刚柔结合的防水作法,构件接缝处因受力变形而导致防水层开裂。
4.治理方法
(1)无渗漏水的空鼓裂缝,须全部剔除,边缘成斜坡形,按基层处理要求清洗干净,然后按各层次重新修补平整。
(2)对于渗漏水的空鼓裂缝,剔除后按14.2.1“防水层局部阴湿与渗漏”中所述的方法检查出漏水点的位置,并将该处剔成凹槽,清洗干净。混凝土基层可根据水压、流量等,酌情采取直接堵塞法或下管引水法堵漏。砖砌基层则应采用下管引水法堵漏,并重新抹上防水层,见图14-40。
(3)对于未空鼓、不漏水的防水层收缩裂缝,可沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,按防水层作法补平。对于渗漏水的裂缝,可参照14.4.1“促凝灰浆堵漏法”的堵漏方法中的“直接堵塞法”堵漏(较长的裂缝可分段堵漏),经检查无漏水现象后,按防水层作法分层补平。
(4)对于结构开裂造成的防水层裂缝,应先考虑结构补强,可采用水泥加促凝剂灌浆法进行处理,然后,按收缩裂缝处理。 1、家装防水施工都分哪些步骤? 处理基层→涂刷基层处理剂(底涂)→做附加层/细部节点→第一遍涂膜→第二遍涂膜→刷面层涂膜→第一次闭水检测→保护饰面层施工→第二次闭水检测→工程质量验收。 2、防水施工中最关键的步骤是什么? 防水施工中最关键的步骤是基层基面处理和细部节点防水加强处理,基层好坏是防水成败的关键,细部加强处理也是保障结构变形过程防水层正常发挥功能。 3、如何处理基层? (1)地面排水坡度应符合设计要求; (2)基层应有足够的强度,坚实、平整、不起砂,基层应无积水、无明水; (3)基层表面的灰尘、油污、颗粒等杂物应清理干净; (4)平面与立面相交处、转角处及阴阳角部位应用水泥砂浆抹成小圆角; (5)与基层连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固,且必须安装完毕方可进行防水层的施工; (6)管道表面要进行增糙或防锈处理。 4、刮涂防水层应遵循什么原则,达到什么标准? 刮涂防水层要按照先细部(管根、下水口等)后大面(墙面和地面)的原则。 阴阳角宜作成圆弧形,大面积防水施工前,按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在天沟、檐沟、阴阳角,管根等节点处,先用毛刷刷涂2遍涂料。 防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固。无气泡,无裂纹,无脱层,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度须满足产品的规定要求。防水涂膜施工按说明书规定的时间进度分步骤操作,施工环节完全结束后,再进行其它后续工程施工。 5、防水涂料是刷得越厚越好吗? 不是这样,有些刚性防水材料做的过厚,容易产生龟裂现象,一般柔性防水材料是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚就可以单独作为一道防水层了。 6、房屋各部位有什么具体的防水要求? 厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。 7、防水层施工时应对那些关键环节进行监督? ① 防水部位要全面; ②防水层施工要严格按照产品说明书涂刷并刷到规范的厚度; ③施工过程要细致:墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的苗沟内是重点防水部位,施工时必须要细致。 8、为什么防水施工后要做保护层? 防水层做好后还要在上面继续施工贴瓷砖,往往很容易就造成防水层的破损,如果在破损处得不到修补或没有发现,将来必然会引起渗漏,因此要打上保护层。通常采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀涂刷,这种混和物凝结后强度超过一般混凝土材料,同时因为加入了刚性防水材料也不失为一道防水屏障,意在一举两得。这样的防水才能万无一失。 9、 防水做好后,为什么要做闭水试验? 闭水试验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭水试验要封好门口及下水口,最高点蓄水层深度不少于20毫米,蓄水时间不少于24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。 10、如何判断防水是否做好了? 主要通过做闭水试验。目测检查法:打开楼下厕浴间等观察是否有渗水痕迹或水珠。接触检查法:用手触摸可疑渗水处确认是否漏水。 11、什么情况下要做淋水试验? 对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验。即使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3、4分钟,墙体另一侧无渗透现象才可验收合格。
|