本帖最后由 rainlle 于 2014-12-15 10:20 编辑
lluckyllucy 发表于 2014-12-13 00:39
我家做水的打压时,开始是1,后来掉到0.8,师傅说是正常的,水管原来有气泡什么的,这中间大概1个小时,你 ...
水压测试在水电验收时有专门学习过,现在已经忘光光了,只记得如果数值一下往下掉,就肯定是漏水的地方,如果是下降了一点点,之后一直保持在同一个值内,这样应该是没事的。具体的我在度娘搜了一篇,你看看吧。
管道系统试压分为强度试压和严密性试压两个步骤,强度试压时,冷水管和热水管分别按照1.5倍和2倍的最大工作压力试压,时间不少于1小时,压力表设在系统最低处;严密性试验时间为2小时,试验压力为最大工作压力的1.15倍。考虑到PP-R管道的特性,对最低强度试验压力,冷水管规定不小于1.0MPa,热水管不小于1.5MPa。
须注意的是:系统强度试压时,不包括用水设备,如水嘴、浮球阀等,试压时这些带金属嵌件连接部件,可用耐压的塑料堵头临时封堵。还须注意装卸时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。严密性试验时,应当把水嘴等用水设备全部装上,以检查整个系统的可靠性。
1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于 1.5MPa。
3、管道水压试验应符合下列规定:
(1)热熔连接管道,水压试验时间应在24h后进行;
(2)水压试验之前,管道应固定,接头须明露;
(3)管道注满水后,先排出管道内空气,进行水密性检查;
(4)加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,测定仪器的压力精度应为0.01MPa;至规定试验压力,稳压1h,测试压力降不得超过0.06MPa;
(5)工作压力的1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
注:0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)
mpa是压强单位,公斤是质量单位,不是一个概念,但是在水试压时土称公斤,大约1.0mpa时称10公斤,家庭试压时通常取6公斤是可以了。
|
|