再次验收水电
本帖最后由 panger 于 2013-11-28 23:42 编辑
设计师说11.27自己过去先内部验收水电。于是约了11.28再次过去验收水电。
其实这个不通电验收,只能查看电位灯位是否按照要求做。
早上见到水电工,说昨晚搞到比较晚,把总开关处弄上,并把内部研发发现的电问题解决。
好勤快啊!!!
因为电位和灯位确认过几次,所以快速过,只发现一个灯位有点偏差。一个电位之前画了补的未补上。
还是用那个神奇进行水压测试。
结果总阀接口处发现有渗水,我还在看,那边加水压,直接喷出来我一脸水。--是胶水未打好。
重新弄,然后等干。
重新测。这次总阀未发现漏水。我让师傅测上快30分钟。---周日测试时说10来分钟就可以,上网一查,发现需要30分钟。
师傅直接把水压打到1.2MPa,过了20多分钟,发现降到1.1MPa。
期间检查:各个接头。最后发现有个留给龙头的接头(是装修期间他们封的,后来要换水龙头)未封死,有点水渗漏。
考虑周日弄了一天,今天如果不过又要一上午。龙头口未封死的渗漏量应该差不多这个数。就OK。
经验教训:
专家说:室内给水管道应用试压泵进行测试,测试压力不应小于0.6兆帕(约6千克/毫米2),以静压15分钟表压不回落为准。要提醒的是:试压时,压力不能超过86千克/毫米2,以免损伤管道材料,影响使用年限。
测水压前,要装修公司自己先测过了再去,像我这样耗了一天半,很多童鞋耗不起。而且最后姑且过。
|
|