         本来新塘这个小地方大家都用长江沙浦电线,在妈妈网了解下签字合同时我要求换石井庆丰线zr-bvv,说没有问题。今天开工电工说线管穿了双塑单芯以后维修拔不出来?因为双塑线太厚拔不出来。。。。强类建议我们换单塑单芯线。。。我说你用几分管?他说4分管?我说规范是2。5和4平方要用6分管,而且只能穿3根线,怎么回里面装满,以后维修拔不出来?。。。他说6分管也拔不出来?各位妈妈?真的么?可我看大家很多装修日志机写用石井庆丰线zr-bvv双塑单芯的?
          问题2,老板说新塘庆丰都是假货,他也没有做过庆丰,要亲朋有帮忙去石井厂里拿货,单丝他朋友说厂已经能够不卖zr-bvv双塑单芯了,卖cr-bvv了?真的么。。。

回帖推荐

湖南人在广州 发表于8楼  查看完整内容

拔不出来是套管太小了,与里面的电线没关系.按着规范是要留40%的空间,有些规范点的工地更要求留50%的空间,也就是说如果是2.5平方的线三根的话,最少要用15的套管,以便今后检修,且一个回路之内电线不能有接头,电工是糊弄你,或者根本就是无证电工,ZR的意思是阻燃,BVV的意思是铜芯聚氯乙烯绝烯线的意思.装修还是要明白为好,不要被这些工人给糊弄了啊.欢迎来交流,给我留言就行. ...

大浮床 发表于17楼  查看完整内容

还真信线能全部拨出?其实很简单,贴好砖以后才允许穿线,这才是做电能维修的真相,做足回路,余则都是浮云。最搞笑的是弱电线管包锡纸当成真理展示正宗的做法,难道不是用的双屏蔽电视线和双屏蔽网络线吗?

Rank: 10

帖子
144 
经验值
751  
注册时间
2012-8-30 
BB生日
2008-12-01
回复 紫风铃哦 的帖子

因为庆丰线贵,老板不想你换,若等你想换线路时你都想重装修了,正常使用二三十年都没问题是真庆丰线

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
281 
经验值
1416  
注册时间
2012-6-20 
回复 紫风铃哦 的帖子

开工前就说清楚吗///要么你的单价低。庆丰线也贵不了多少啊..不差哪么几个钱

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

帖子
474 
经验值
3026  
注册时间
2008-4-10 
听我家电工也说双塑的到时候拔不出来,所以我家用的是多股线(就是单塑,里面是由很多条小铜丝组成的,铜量比双塑的多,价钱也比双塑阻燃的贵),去石井厂买的,我上个月去石井厂还有双塑线哦

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

帖子
426 
经验值
3390  
注册时间
2012-5-14 
BB生日
2010-01-17
回复 渊源远远 的帖子

楼上,请问对于包工包料的,怎样区分对方购买的庆丰线是真是假?

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
200 
经验值
1460  
注册时间
2011-9-2 
BB生日
2012-04-03
本帖最后由 湖南人在广州 于 2012-9-6 21:06 编辑

拔不出来是套管太小了,与里面的电线没关系.按着规范是要留40%的空间,有些规范点的工地更要求留50%的空间,也就是说如果是2.5平方的线三根的话,最少要用15的套管,以便今后检修,且一个回路之内电线不能有接头,电工是糊弄你,或者根本就是无证电工,ZR的意思是阻燃,BVV的意思是铜芯聚氯乙烯绝烯线的意思.装修还是要明白为好,不要被这些工人给糊弄了啊.欢迎来交流,给我留言就行.

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
118 
经验值
580  
注册时间
2012-6-24 
BB生日
2008-07-11
一般家庭装修没有必要用双塑单芯线,价格比单塑贵。能不能抽出来除了看安装工艺、硬线还是软线、线的长度也是关键

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
136 
经验值
695  
注册时间
2012-2-28 
BB生日
2006-07-24
拉得进都拉得出来的

Rank: 10

帖子
144 
经验值
751  
注册时间
2012-8-30 
BB生日
2008-12-01
石井庆丰的线是比较其他线相对硬的,加上又是双塑,N年后不一能定能拉出,因为新铜比旧铜软。我做这么多没试过庆丰线出过事,石井庆丰线目前算好的了,我觉得你还是放心用

Rank: 10

帖子
76 
经验值
376  
注册时间
2012-8-30 
   被忽悠了

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

帖子
577 
经验值
2951  
注册时间
2011-2-12 
BB生日
2007-07-01
石井庆丰线的高仿是在太多了,大部分的人都很难识别的。楼主所说的每条管三条线,20管也是可以拉进拉出的,不过不能做成多个直角弯

Rank: 1

帖子
经验值
10  
注册时间
2016-5-29 
我现在装修也遇到了同样的问题,请问你后来是如何做的呢?我们水电工还说主电管没法换,主水管通道楼道里的也没办法换,请教,多谢!
来自[妈妈网iPhone版]

Rank: 1

帖子
经验值
15  
注册时间
2016-3-29 
荔湾线比庆丰更硬
来自[广州妈妈网Android版]

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

帖子
66 
经验值
320  
注册时间
2016-4-27 
还真信线能全部拨出?其实很简单,贴好砖以后才允许穿线,这才是做电能维修的真相,做足回路,余则都是浮云。最搞笑的是弱电线管包锡纸当成真理展示正宗的做法,难道不是用的双屏蔽电视线和双屏蔽网络线吗?

Rank: 1

帖子
经验值
11  
注册时间
2016-4-2 
如何不是有质量问题那就能抽出来
来自[广州妈妈Android版]

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
390 
经验值
8929  
注册时间
2013-8-30 

1 乔迁新居

应该是因为单芯比多芯硬吧
来自[广州妈妈iPhone版]
‹ 上一主题|下一主题
电工说线管穿了庆丰双塑单芯以后维修拔不出来?求真相 ...
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部