我家刚买一台1.5匹和一台1匹的格力空调,请问能否从开关出来共用一条2.5平方的线然后再分开接到两台空调?因为电工拉线的时候只拉了一组2.5平方的线,所以目前只能把这组线分开接到两台空调,因为重新拉线的成本太大了。
另外装修的时候买的珠江电缆厂的电线不够,电工用了另外一个牌子的电缆进行补接,想问问这样子两个不同牌子的电线连在一起会不会有什么安全隐患啊?平时装修可以随便这样子接线吗?就算是同一个牌子呢?
求熟悉的电工解答,谢谢!

回帖推荐

fljgh51 发表于5楼  查看完整内容

要是两台同时开就不安全,1.5匹空调已经需要用到2.5方线,而且是国标才安全,万一这电线不是国标的就不安全了,建议想办法换4方线,用电安全约不能忽视。

刘富金 发表于10楼  查看完整内容

俩台空调同时用一组2,5的线理论上是可以过的,但你说你的电线有的拼接得这样的话它的电阻要增大,接口部分容易过热很容易跳总载,为了安全起见建议还是增加一组电源

fljgh51 发表于13楼  查看完整内容

正常来说4平方的线够了。
多多妈

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

帖子
1742 
经验值
9966  
注册时间
2008-7-2 
BB生日
2008-04-20
回复 magic_mdk 的帖子

应该不够啦,我们每个房间的空调都是单独4平方线。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

帖子
450 
经验值
2309  
注册时间
2011-7-17 
BB生日
2010-02-17
希望用专线4平方

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
212 
经验值
703  
注册时间
2010-4-1 
换线很麻烦,估计要把一排地砖都敲起来,空调不是一般用2.5方的线就足够了吗?需要用到4方这么大?
彩虹

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

帖子
437 
经验值
2557  
注册时间
2008-9-3 
BB生日
2004-02-01
要是两台同时开就不安全,1.5匹空调已经需要用到2.5方线,而且是国标才安全,万一这电线不是国标的就不安全了,建议想办法换4方线,用电安全约不能忽视。

刘歌

五年级

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
28 
经验值
140  
注册时间
2011-9-15 
BB生日
2003-08-18
回复 suyuan_3710 的帖子

如果是国标的2.5平方的线他的过电量最多部超过2800瓦

刘歌

五年级

短时间内没问题的,用旧了就难说了。

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
212 
经验值
703  
注册时间
2010-4-1 
今天细看了一下,原来用的是4方的线,现在要拉一条2.5方的连接一台1.5p的空调,剩下的就是1p的空调,4方线这样子分接两台空调应该没问题吧?
彩虹

高 二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

帖子
437 
经验值
2557  
注册时间
2008-9-3 
BB生日
2004-02-01


   
magic_mdk 发表于 2011-10-4 20:36
今天细看了一下,原来用的是4方的线,现在要拉一条2.5方的连接一台1.5p的空调,剩下的就是1p的空调,4方线 ...


正常来说4平方的线够了。

‹ 上一主题|下一主题
急!一台1.5匹加一台1匹空调2.5平方的线够粗吗? ...
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部