今天去新房看了一下,发现空调电位的红线、蓝线是4平方,而黄线缺是1.5平方的,请问各位麻油,师傅这样安装会不会有安全隐患啊?

点评

footsprint  我家也是这么装的 没问题,貌似是一家装的……  发表于 2014-6-3 11:21

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
871 
经验值
8558  
注册时间
2013-7-3 
木有任何问题。用吧。正常情况下黄绿线(也就是接地保护线)是没有电流的。1.5平方虽然看起来小了点,但是不影响空调使用。 (来自手机端的回复)

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
871 
经验值
8558  
注册时间
2013-7-3 
额,,,还有一点要确认一下,楼主看看那条黄绿线是不是接在三孔插座顶上那个孔那里,如果是就没问题了。 (来自手机端的回复)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
283 
经验值
1426  
注册时间
2014-5-28 
地线来的,只是保护作用,大胆用吧

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

帖子
40 
经验值
320  
注册时间
2014-3-23 


   
回复 tirbleboy 的帖子
额,,,还有一点要确认一下,楼主看看那条黄绿线是不是接在三孔插座顶上那个孔那里,如果是就没问题了。 ( ...


谢谢,美妈,能否解释下为什么黄绿地线要接在上面那个插空

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
871 
经验值
8558  
注册时间
2013-7-3 
额。。。知道国家标准定义如此就行咯。左零右火上地。插座、插头哪个头对应什么线都是有规定的。 (来自手机端的回复)
瓜爸

学 士

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
2364 
经验值
17380  
注册时间
2012-12-14 
BB生日
2013-08-30

1 装修之星



   
今天去新房看了一下,发现空调电位的红线、蓝线是4平方,而黄线缺是1.5平方的,请问各位麻油,师傅这样安装 ...

我家也是这么装的 没问题,貌似是一家装的……

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

帖子
19 
经验值
115  
注册时间
2014-6-1 
按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

帖子
19 
经验值
115  
注册时间
2014-6-1 
回复 kpkqs 的帖子

按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。
我家前两天装修时候也发现了这个问题,后来让电工给我换了。

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

帖子
40 
经验值
320  
注册时间
2014-3-23 
回复 footsprint 的帖子

原来是一家装的,好巧啊!呵呵!你家装到哪一步了?我家进度太慢,水电还没完工

点评

footsprint  我家也慢,防水做完还没验收……  发表于 2014-6-3 23:42

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

帖子
40 
经验值
320  
注册时间
2014-3-23 
回复 易醉亦醒 的帖子

谢谢啊!真是涨姿势了,我只知道高压电网的接地线不小于15mm2,对低压配电网的接地完全没有概念,真的需要返工吗?光想想就很麻烦,听说接地线只是走感应电流的(mA级)是不是 装有漏电保护器就可以保证安全了?
瓜爸

学 士

我家也慢,防水做完还没验收……
‹ 上一主题|下一主题
请教,空调电位的电线规格不同是否存在安全隐患 ...
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部