本帖最后由 yanh 于 2012-12-6 15:32 编辑
今天天空终于放晴了,我也迎来了我的水电验收篇。首先要做的是水管压力测试。水管压力测试是神马捏?网上的回复是: 如果是室内承压水管的话,一般家里用到的都是PPR管子多,在装修完毕后不能马上使用,必须做压力测试,做压力时把所有出水口堵住(最好先剩一个出水口,增压时等有水流出再关闭,是为了将里面的空气排完),工具则需要用到增压泵和压力表等,注意增压过程至少要10分钟以上,冷水管不低于设计工作压力的1.5倍,但不低于0.8MPa,热水管不低于设计工作压力的2.0倍,但不低于1.5MPa,恒压观察,一小时后压力不得下降0.02MPa,若有下降,允许有三次补压机会,若压力下降明显,则需要停止测试,需要检查下哪里漏水,检查完了再试压,直到正常为止,一般也是管件与管材连接处漏水几率大,当然在使用前还要做管道消毒处理。
为了这个水电验收,刘工今天一早就到装修工地了。开始做压力测试了,刘工摆好了增压泵和压力表,水电师傅也把出水口都堵好了,开始加压。半个小时多后,测试结果是没有问题的,刘工说已经用了不低于于设计工作压力的5倍了,承诺绝对没有问题,测试通过!测试完毕后,刘工还主动提出要我和师傅量度一下水管铺了多少米,否则铺了水泥沙就难以量度了。一量度,比预算少点,好开心,可以省点米米喽。
|