水电验收 2010-9-3 水电做完了就验收了,百安居有专门的质量管理员来验收,验得还比较仔细,在一些细节方面给队长提出修改意见。 验收之前,电工师傅就用了的材料数量、开槽米数、暗盒数量等一一列出。这个不能忽略,一定要仔细核对,用了多少卷电线,开槽米数大概量一下,用了多少线管等,自己心中有数就好。 有质量管理员,我没有操多大心,下面转网友的验收注意事项,方便大家需要。 验收中的其他注意事项 1、核对施工完毕的改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺; 2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%; 3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主; 4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象; 5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致; 6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪; 7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头; 8、电管与水管不可同槽,如空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁; 9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口; 10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必须保证整管无接头。
|